阻火呼吸閥呼吸排放的計算方法

發布時間:2022-02-28    字號:    
阻火呼吸閥呼吸排放的計算方法
阻火呼吸閥
阻火呼吸閥固定頂罐的呼吸排放可用下式估算其污染物的排放量:
 
LB=0.191×M(P/(100910-P))^0.68×D^1.73×H^0.51×△T^0.45×FP×C×KC
 
式中:LB-固定頂罐的呼吸排放量(Kg/a);
 
M-儲罐內蒸氣的分子量;
 
P-在大量液體狀態下,真實的蒸氣壓力(Pa);
 
D-罐的直徑(m);
 
H-平均蒸氣空間高度(m);
 
△T-一日之內的平均溫度差(℃);
 
FP-涂層因子(無量綱),根據油漆狀況取值在1~1.5之間;
 
C-用于小直徑罐的調節因子(無量綱);直徑在0~9m之間的罐體,C=1-0.0123(D-9)^2 ; 罐徑大于9m的C=1;
 
KC-產品因子(石油原油KC取0.65,其他的有機液體取1.0)。
 
以上就是阻火呼吸閥呼吸排放的計算方法,想要了解更多相關知識,請咨詢我們永嘉縣捷順泵閥有限公司。